活动冷库又叫组合式冷库、移动冷库、拼装式冷库。是与传统的土建冷库相对应的一种新型冷库。活动冷库以其独特的优越性广泛的应用于食品、药品等各种物品的冷冻冷藏。

一般活动冷藏库的高度在2.5米左右,围护结构以聚氨脂发泡保温板做成。隔热材料的导热系数在0.03-0.05kal/m.h.℃(0.-0.w/m.℃)左右,每取温差7-8℃隔热材料的厚度为25mm,得经验公式£=(t1-t2)/(8℃)×25×10-3(m)。

对于容积在m左右的高温冷藏库,其冷负荷以每立方米配w冷量即可。

如果是保温性质的冷库则按照w/m。冻结物冷藏库按照每立方米-w计算,冻结间按照w/m3计算。

注:小型冷库取最大值,大型冷库取小值。

A:在小型冷库中一般使用风冷式冷凝器与水冷式冷凝器,冷库内使用冷风机。一般风冷式冷凝器的迎面风速取v=1.5-2.5m/s,热流通量为kcal/㎡(传热系数20~30kcal/㎡.h.℃,△t=10~15℃)。

B:库高2.5~3m,对库温在-5℃~5℃的冷库冷风机组蒸发面积与库房面积之比为2:1~4:1,蒸发器冷风机组的热流通量为~kcal/h.㎡.,(传热系数k取10,温差取10时每平米冷风机组配80~m3的风量)。

C:在库温-15℃冻结物冷藏库以每立方米冷负荷配kcal/h,风速取0.25~0.3m/s,冷风机组蒸发面积与库房面积之比为1:1~1.8:1。冷凝器热负荷是蒸发器冷负荷的1.5倍(冷凝器负荷系数)。

体积为m3,按照每立方容积给kal/h的冷负荷,那么该冷库的冷负荷为00kcal/h.

该库冷例如:库体占地面积为80m2,高度为3m,温度要求在5℃~-5℃,配冷冻机组标准制冷量为00kcal/h,冷凝器热负荷为kcal/h,采用72(w/台)平米的风冷式冷凝器两只风量m3×4,冷库容风机组原来配置为两只80平米的冷风机组,后为增加制冷量采用4只80平米冷风机组。

计算风冷冷凝器冷却面积时,直接用冷却设备负荷/250=冷凝器冷却面积。

冷风机分三种:

冻结间:冷却设备负荷/100=冷风机冷却面积

低温库:冷却设备负荷/110=冷风机冷却面积

低温空调加工间:冷却设备负荷/150=冷风机冷却面积

除了上面的基础常识之外,冷库制作时用户必须完成的辅助设施:

1、安装冷库的地基10cm石子填层,再浇注5—10cm混凝土,地面必须保证水平。低温库的地面要预留伸缩缝或通风管道,以防止冷库的地基受低温的影响,地面被冻结后体积膨胀,而引起地面破裂及整个冷库结构变形。

2、根据进出车辆的载重量(除人进出外),冷库内地坪既要防水保温还应加固处理,用φ10—φ14螺纹钢铺设钢网,浇注厚10-25cm混凝土。

3、选择水冷制冷机的用户,在冷库附近按厂方要求钻深水井或建一个水池并铺设循环水管接到冷却塔及机组位置。

4、配置满足冷库要求的动力电源(三相四线),将电源引至冷库旁边并配置专用安全电闸。