水简介

首页 » 常识 » 问答 » 设计不求人水处理电磁流量计的安装要求,你
TUhjnbcbe - 2022/6/20 17:08:00

来源:水处理搬运工

电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内则与测量无关。01安装要点

安装地点不能有大的振动源,并应采取加固措施来稳定仪表附近的管道;

不能安装在大型变压器、电动机、机泵等产生较大磁场的设备附近,以免受到电磁场的干扰;

传感器与管道连接时应保证满管运行,最好垂直安装;

变送器外壳接地与就近接地网连接即可;屏蔽电缆(分体式)按说明书连接,信号电缆(至系统)进行屏蔽层系统处单端接地;测量传感器与管道连接的短路环需要接地,接地电阻应小于10欧姆,不能与电气接地共用;

流量计传感器上游也应该有一定的直管段,一般在5D-10D。

02安装详解如果在测量区内有稳态的涡流则会影响测量的稳定性和测量的精度,这时可以增加前后直管段的长度、采用一个流量稳定器或减少测量点的截面以稳定流速分布。流量计可以水平和垂直安装,但是应该确保避免沉积物和气泡对测量电极的影响,电极轴向保持水平为好。垂直安装时,流体应自下而上流动。传感器不能安装在管道的最高位置,这个位置容易积聚气泡。确保流量传感器在测量时,管道中充满被测流体,不能出现非满管状态。如管道存在非满管或是出口有放空状态,传感器应安装在一根虹吸管上。电磁流量计的常规直管段要求是前10D后5D,在有弯管、阀门的情况分别有不同的要求。03电磁流量计接地电磁流量计内的测量电极处于一个直流或交流电场内,如果其环境不能有效地被屏蔽于一个无干扰的条件下,对测量有严重干扰。传感器外壳接地与否,直接关系到测量的精度和稳定性,接地导线必须不传任何干扰电压,因此电磁流量计要求有非常可靠的接地,要做好接地屏蔽,否则就会产生干扰电流。若连接流量计的管道是(相对于被测介质)绝缘的则要用接地环,它的材质应根据被测介质的腐蚀性选用。如果是聚四氟乙烯内衬的测量传感器,为了保测量传感器能正常工作,要选用接地环。

END

往期推荐

污水处理厂设计的5个“坑”,你踩过几个?整理了全国多座污水厂,我发现主流工艺竟是这5种!40张动图搞懂99%的泵原理,技术人必备!最新版的《室外排水设计标准》已发布,与旧版有了很大不同!优质资料

+水处理工艺流程图纸CAD,涵盖多行业,推荐收藏!

反渗透设计系统大礼包

内含工艺流程+运行维护+清洗方法+故障处理培训教材

MBR工艺设计资料包,内含计算表+运维手册+培训PPT…

给水排水设计手册(第三版)全套合集,赶紧收藏!

预览时标签不可点收录于合集#个上一篇下一篇
1
查看完整版本: 设计不求人水处理电磁流量计的安装要求,你