水简介

首页 » 常识 » 预防 » 常见问题问与答关于消防用污水泵设置
TUhjnbcbe - 2022/2/25 21:08:00
济南白癜风医院 http://baidianfeng.39.net/a_ht/140108/4323349.html

地下室专用于消防的污水泵是否需要设置漏电保护?

消防专用的污水泵由于其重要性决定了其配电回路不必设置剩余电流动作保护(RCD,俗称漏电保护),以防RCD误动作影响污水泵正常工作。

IEC-5-56:“Low-voltageelectricalinstallations–

Part5-56:Selectionanderectionofelectricalequipment–Safetyservices”规定了安全设施回路不应由RCD或AFDD保护。该标准已转换为我国国家标准,消防设施是安全设施的一种,符合该条款要求。火灾条件下的高温、水消防的淋水或浸水,导致污水泵配电回路导体间泄漏电流过大,可能导致RCD或AFDD误跳闸及安全设施中断服务。

从另一角度讲,许多重要负荷的配电回路都不允许设置过负荷保护,例如,GB-《民用建筑电气设计标准》第7.6.3条规定,对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路,不应设置过负荷保护。理所当然的不允许设置RCD或AFDD保护。

下面列举类似的规定:

GB-《火灾自动报警系统设计规范》,10.1.4火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。

GB-《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》,3.3.2应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器。

炳华话电气

1
查看完整版本: 常见问题问与答关于消防用污水泵设置