水简介

首页 » 常识 » 诊断 » 双泵故障自动切换排污泵控制电路
TUhjnbcbe - 2021/7/13 17:18:00
北京中科刘云涛 http://pf.39.net/bdfyy/bdflx/140525/4394487.html

点击上方蓝色字,发送到朋友圈,一起分享更多信息;)

环境保护是我国的基本囯策。目前,城市污水、工业污水都要经过处理达标后才允许排入江河。处理城市和工业污水,必须将各个污水点的污水排入到污水处理厂,才可以集中处理。污水流量可能不大,需要汇入到污水池,然后通过水泵将污水排入到污水收集管中。本文介绍污水池水泵的电气控制电路,这个电路控制两台水泵。两台水泵一用-备,当使用的水泵出现故障时,能自动切换到备用水泵工作。污水泵控制电路如图所示。控制原理描述如下:合上QF1断路器后,控制电路ACV开始供电。电源指示信号灯HR亮。SA1旋钮转换开关为手动/自动切换开关。SA1往左打时,SA1-1结点闭合,控制方式为手动控制方式。手动控制为按钮控制。按2SB按钮,中间继电器KA吸合,KA吸合后,其常开结点闭合,准备启动水泵。SA2往左打时,SA2-1结点闭合,KM1接触器吸合,A泵开始排污,B泵做备用。SA2往右打时,SA2-2结点闭合,KM2接触器吸合,B泵开始排污,A泵做备用。SA1往右打时,SA1-2结点闭合,控制方式为自动控制方式。S1结点为液位继电器输出结点。液位继电器由机械设备供货商提供。当液位到高位时,S1结点闭合,开始排污。当液位到低位时,S1结点断开,停止排污。该电路具有自动切换水泵功能。假设SA2往左打,那么SA2-1结点闭合,KM1接触器吸合,A泵开始排污。如果A泵在工作过程中,由于污物卡死、机械故障而使A泵过载,那么此时热继电器FR1动作,常闭结点断开,KM1接触器释放,A泵停止工作。FR1动作,常开结点闭合,接触器KM2吸合,B泵接着排污。B泵工作A泵备用故障自动切换原理与A泵工作B泵备用。A泵运行HG1信号灯亮,A泵故障HB1信号灯亮,B泵运行HG2信号灯亮,B泵故障HB2信号灯亮。控制电路各元件型号规格如:QF1:DZ47-C6/1P,SA1、SA2:LAY7BX,1SB、2SB:LAY7BN,KA:HH54(线圈电压ACV),KM1、KM2:CJX2-(线圈电压ACV),FR:竟然6-20(10-16A),HR、HG、HB:LD11(ACV)。X1:10A12位端子排。本文中的污水泵电机功率为2.2KW。水泵电机功率如果超出2.2KW,应增大接触器和热继电器容量。

国内统一刊号:CN51-邮局订阅代号:61-75

也可单期订阅电子版(1.5元/期、78元/全年52期,PDF格式)

1
查看完整版本: 双泵故障自动切换排污泵控制电路