点击蓝字获取更多精彩信息
三面闸泵站位于白山路以东、新开河以南,为污、雨水合建泵站,占地面积约1.2万平方米。三面闸泵站的建设主要解决运河沿线污水溢流问题,以及提升城市防洪能力,其防洪排涝标准达50年一遇。
该站于年7月16日正式交接运行,目前为东北地区自动化远程控制系统最先进、总装机容量最大,排水最大的雨污合流泵站。
自接收泵站后,公司投入大量的人力物力,在保证泵站正常运行的前提下,对泵站软硬环境同时着手,不断完善。目前,在对设施的秋检中发现3号污水泵出水不畅,极大影响泵站的正常抽升运行。但由于该泵站污水泵的泵体、泵轴、电机分别位于水泵房的负二、负三层,给水泵的拆解维修带来极大的困难,而维修辅助设施的不完备,也给泵站设备设施维修增加了难度。
面对高复杂性,高难度、高挑战的维修任务,公司领导班子研究决定成立专项攻坚小组。面对此种污水泵的维修工作,攻坚小组成员没有维修经验可以借鉴,只能摸着石头过河。同志们从备件、材料,拆装等维修流程,经过了多次的探讨,技术分析,在制定了周密维修方案的基础上开始维修。这对维修人员是一次严峻考验,也是一次未知的挑战。
在维修过程中,攻坚组的同志们更是聚力破解维修中遇到的各种难题。为保证安全,设备完好,同时节约成本,加快设备维修效率,攻坚组成员利用了一个星期的时间,制作了操作平台、电机底座,以及重约斤、**16的封板,在确保安全,提高效率的同时也为今后该站的检、维修工作提供可靠保障。作业现场,同志们摸索总结维修路径,边拆解边分析,精心设计实施每道维修工序,合理记录每个维修步骤,为今后该泵站的检维修工作的开展提供第一手可借鉴的原始资料。
11月2日,公司副书记一行人代表公司工会为三面闸泵站攻坚克难自主维修小组送去了问候。相信在公司上下同心,共同努力下,此次维修任务定能取得胜利。
撰稿人:郭迪
审核人:副书记曹艳新
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇