控制原理图如下:
排污泵自启停控制系统
工作过程如下:
1、水位在低液位以下,浮球开关-S01、-S02都处于断开状态,电机停转;
2、水位上升到低液位与高液位之间,-S01闭合,-S02断开,电机仍不启动;
3、水位上升到高液位处时,-S01闭合,-S02闭合,接触器-K01线圈得电吸合,电机开始工作;同时接触器-K01的常开触点(13,14)闭合,形成自锁;
4、水位再次下降到低液位与高液位之间时,-S01闭合,-S02断开,但由于自锁的存在,电机仍保持工作;
5、水位下降到低液位以下后,-S01断开,-S02断开,接触器-K01线圈失电释放,电机停止工作;
6、指示灯的状态与手动启停类似,不在赘述。
====================================================
排污泵自启停的控制要点:
高液位与低液位之间要保持合理的高度落差,太大了可能会导致排水效果不佳;落差太小,电机会频繁启停,影响电机寿命。
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇