污水处理厂中,水泵是最常用的设备,也是比较容易出现问题的设备,污水处理水泵故障的处理,应因根据具体问题,实际分析,应遵从先外后里的原则,切勿盲目操作。
首先应检视电源供电情况,接头连接是否牢靠;开关接触是否缜密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。若有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修理。其次检视是否是水泵自身的机械故障。
病症一、水泵无法启动
常见原因:填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。
排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更替新的泵轴。
病症二、流量不足
产生原因:多是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。
排除方法:检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度;检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮;降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵。
病症三、吸不上水
产生原因:泵体内有空气或进水管积气,或是底阀关闭不紧,灌引水不满、真空泵填料漏气厉害,闸阀或拍门关闭不严。
排除方法:
1)先把水压上来,再将泵体注满水,然后开机。同时检视逆止阀是否严密,管路、接头有无漏气现象,若发现漏气,拆卸后在接头处涂上润滑油或调合漆,并扭紧螺丝。
2)检查水泵轴的油封环,若磨损严重应更换新件。
3)管路漏水或漏气。可能安设时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重,可在漏气或漏水的地方涂抹水泥,或涂用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂。若在接头处漏水,则可用扳手拧紧螺帽,若漏水严重则必须重新拆装,更换有裂痕的管子;降低扬程,将水泵的管口压入水下0.5m。
病症四、水泵不出水
产生原因:泵体和吸水管没灌满引水;动水位低于水泵滤水管;吸水管破裂等。
排除方法:排除底阀故障,灌满引水;降低水泵的安装位置,使滤水管在动水位之下,或等动水位升过滤水管再抽水;修补或更换吸水管。
病症五、泵体剧烈振动或产生噪音
产生原因:水泵安装不牢或水泵安装过高;电机滚珠轴承损坏;水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、不平行等。
处理方法:装稳水泵或降低水泵的安装高度;更换电机滚珠轴承;矫正弯曲的水泵主轴或调整好水泵与电机的相对位置。
病症六、功率消耗过大
产生原因:水泵转速太高;水泵主轴弯曲或水泵主轴与电机主轴不同心或不平行;选用水泵扬程不合适;水泵吸入泥沙或有堵塞物;电机滚珠轴承损坏等。
处理方法:检查电路电压,降低水泵转速;矫正水泵主轴或调整水泵与电机的相对位置;选用合适扬程的水泵;清理泥沙或堵塞物;更换电机的滚珠轴承。
病症七、传动轴或电机轴承过热
产生原因:缺少润滑油或轴承破裂等。
处理方法:加注润滑油或更换轴承。
这些是造成水泵“病症”的常见原因,并不是所有原因,实践中处理故障,还因根据具体问题,实际分析,应遵从先外后里的原则,切勿盲目操作。
在分析水泵故障之前,我们还必须学会万能表与兆欧表的使用,其使用注意事项有:
1)如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源。
2)测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联;测电流时应与被测电路串联,测直流量时不必考虑正、负极性。
3)误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时,显示屏将显示“”,或低位上的数字出现跳动。
4)禁止在测量高电压(V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生电弧,烧毁开关触点。
5)当显示“BATT”或“LOWBAT”时,表示电池电压低于工作电压。
问题一:水泵工作时电机过载
一般电机都有一个额定的运行功率,称之为额定功率,单位为瓦特(W)或千瓦(kW)。如果在某种情况下,使电机的实际运行功率超过水泵的配套额定功率,则这种情况称为电机过载。电机过载有以下几种表现形式:
1)电机发热量过大;
2)电机转速下降,甚至下降达到转速为零,表现为电机不转动;
3)电机有嗡嗡的低鸣声,同时伴有较大的振动;
4)电机负载剧烈变化,会出现电机转速忽高忽低的情况。
问题原因及解决方法一览
序号
产生原因
解决方案
A
电泵流量过大,使用扬程过低(针对如QDX)。
在出水口增加阀门,减少流量,提高扬程。
B
电泵流量过小,使用扬程过高(如QY-6-3)。
降低使用扬程,或另行选泵。
C
管道漏水导致扬程降低(如QDX系列产品)。
重新安装管道或变更管道。
D
清水泵在含泥沙等杂物的介质中运行。
选择污水泵。
E
叶轮卡死。
清理异物。
F
轴承损坏卡死。
更换轴承。
G
供电距离过远,没有加粗电缆。
加粗供电电缆。
H
超低/超高电压运转。
选取电压较高/低时段运行电泵。
I
机械密封损坏。
更换机械密封。
J
电源接线错相(三相反接)。
重新接线。
K
潜水泵电机露出水面运转。
按说明要求将水泵浸没在水中。
L
电机扫膛。
查明具体原因再作处理。
问题二:水泵运转时三相电机缺相
三相电机在运转时必须由三根电缆线提供驱动电源,才能达到三相平衡运转;如果由两根电源线提供电源也能够运转,但运转时间加长会导致电机因缺相烧毁电机。判别电机缺相方法:
1)采用万能表测量三根电源线的电压,是否一相没压降;
2)查看三根电源线内的铜丝,是否其中两根电源线发黑,一根电源线的铜丝没有发黑保持原样;
3)打开电机腔,一般情况下三相电机的两相会烧毁,另一相保持原样。
问题原因及解决方法一览
序号
产生原因
解决方案
A
某相电缆线接线触电松动。
重新接线。
B
电源自身缺相,如某相保险丝烧坏。
检查电源,更换保险丝。
C
三相电源不平衡。
检查电源,找出原因。
D
某相电缆线没有接。
重新接线。
E
电缆线破损导致一相漏电。
更换电缆线。
问题三:水泵电机突然电源跳闸
如果所配套的电源保护器与水泵电机是吻合的,在正常情况下,保护器是不会跳闸的。保护器跳闸的主要原因有:
1)水泵电机过载;
2)水泵电机温升过高;
3)水泵电机运转电流过大;
4)水泵所配套的电源电压过高。
问题原因及解决方法一览
序号
产生原因
解决方案
A
电机过载。
参考电机过载部分。
B
电源电压过高/低。
参考电机过载部分。
C
电机缺相。
参考电机缺相部分。
D
漏电。
参考电机漏电部分。
E
绝缘电阻过低。
更换水泵。
F
电源短路。
检查电源,重新安装电源。
G
保护器不配套或老化。
更换保护器。
问题四:水泵电机进水了
在一般情况下,水泵电机是不允许进水的(水浸泵例外)。电机进水有以下几种情况:
1)防水电缆破损进水;
2)水泵电机电源线接线没有密封好进水;
3)水泵电机进线处密封结构损坏进水;
4)水泵机械密封损坏进水;
5)水泵O型密封圈损坏进水;
6)密封处螺栓没有拧紧导致电机进水;
7)水泵零件损坏渗水。
问题原因及解决方法一览
序号
产生原因
解决方案
A
防水电缆破损。
更换电缆。
B
电源线接线没有密封好。
采用防水绷带包扎。
C
电机进线处密封结构损坏。
更换密封或电缆。
D
机械密封损坏。
更换机械密封。
E
水泵零件损坏。
更换水泵零件。
F
维修时螺栓没有拧紧。
重新拧紧螺栓。
G
水泵O型密封圈损坏。
更换O型密封圈。
问题五:水泵电机有漏电
在一般情况下,水泵电机是不会漏电的,但在以下几种情况下电机会漏电:
1)防水电缆破损漏电;
2)水泵电机电源线接线处没有密封好漏电;
3)水泵电机进水漏电;
4)水泵电机烧毁后漏电;
5)绝缘电阻过低导致漏电。
为保证水泵在电机漏电情况下的人身财产安全,必须正确安装水泵的接地,同时最好安装漏电开关。
问题原因及解决方法一览
序号
产生原因
解决方案
A
防水电缆破损。
更换电缆。
B
电源线接线处没有密封好。
采用防水胶带包扎。
C
电机进水。
参考电机进水部分。
D
电机烧毁。
更换电机绕组。
E
电机绝缘电阻过低。
更换水泵。
问题六:水泵电机不能启动
水泵电机会不启动(不转动或转速过低)一般出自以下原因:
1)水泵漏电;
2)所配套的电源电压过低;
3)水泵叶轮因异物卡死;
4)轴承损坏卡死;
5)电机超负荷运行(过载);
6)三相水泵三相电源反接;
7)三相电机缺相;
8)电机扫膛;
9)电容器损坏、接反、容量过小。
问题原因及解决方法一览
序号
产生原因
解决方案
A
水泵漏电。
参考电机漏电部分。
B
配套的电源电压过低。
参考电机过载部分。
C
电机超负荷运行。
参考电机过载部分。
D
水泵叶轮因异物卡死。
清理异物。
E
轴承损坏卡死。
更换轴承。
F
三相水泵三相电源反接。
重新接线。
G
三相电机缺相
参考电机缺相部分。
H
电机扫膛。
查明具体原因再做处理。
I
电容器损坏。
更坏电容器。
J
电容器接反。
重新接线。
K
电容器容量过小。
按要求更换配套的电容器。
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇