水简介

首页 » 常识 » 常识 » 浮球开关控制两台排污泵一备一用,水位超高
TUhjnbcbe - 2021/6/14 16:36:00

浮球开关排污泵现代建筑的地下室、地下车库和公路隧道等容易积水的地方,都需要排污泵进行排水作业,一般都是一备一用安装两台水泵来进行排水工作。

现在我来讲解一下两个浮球开关控制两台排污泵,其中一备一用,水位超高时,两台排污泵同时启动运行的控制原理,其原理图如下:电气控制原理图

所需材料:

一、潜水排污泵两台

二、空开或者断路器两个

三、交流接触器两个

四、热继电器两个

五、万能转换开关一个

六、熔断器一套

七、按钮四个

八、指示灯红色和绿色各两个,声光蜂鸣器一个

九、导线及其他配件若干

电路分析:万能转换开关的手柄打在中间位置时,是手动控制,按下启动按钮SB2或者SB4可以启动一号或者二号排污泵,并且可以自保连续运行,按下停止按钮SB1或者SB3排污泵停止运行。

当万能转换开关打向左边时,一号排污泵自动运行,二号排污泵备用;当低水位浮球开关触点闭合,接通交流接触器KM1控制线路,使1KM通电吸合,一号排污泵运行工作;当水位超高时,由于高水位浮球开关的闭合,接通了二号备用排污泵的控制线路,使交流接触器KM2吸合,二号排污泵运行工作,也就是两台排污泵超高水位同时运行。

万能转换开关打到右边时二号排污泵自动控制,一号排污泵备用,它的工作原理和打到左边时一样,这里不在重复叙述了。

当排污泵过负载时,热继电器保护动作,切断相应的控制回路使排污泵停止运行,接通蜂鸣器控制回路,蜂鸣器发出声光报警,提醒维修人员检查维修,排除故障。