前面文章有介绍过水冷柜机的一些相关内容,以下我们再来列举一些关于工业水冷柜机、水冷空调在运行的时候的一些注意事项。
一、水冷柜机工作逻辑
单冷:制冷——压机
电冷暖:制冷——压机
制热——电加热器。即制热时无压机制热,只有电热器加热,能量调节同上。
水冷系统,当运行中一定时间内无压机运行时,关冷却泵
送风时,只开送风机
只开电加热时不开冷却泵(冷却风机)。
若水冷单冷机型冷却出水温度探头不使用时冷却塔风机和冷却泵一起开。
机组加装有冷却出水温控探头,系统已设冷却塔启动温度为30℃,停机温度为40℃。
二、水冷柜机故障制约关系
1.停压机故障:压机过载/热、压机高压、冷却泵(冷却风机)故障等。
2.停机组故障:空调泵(送风机)过载、冷风机型过滤网堵塞、冷水系统空调水量不足(空调泵运行后延时7秒检测)、出回温探头故障、电源故障等
三、水冷柜机运行指示
系统开始运行后,“运行指示”输出闭合。当所有设备停止时,“运行指示”输出断开。#工厂车间水空调
四、水冷柜机报警指示
当系统有故障时,如果故障没有被复位,则“报警指示”输出闭合;当所有故障都被复位后,“报警指示”断开。
五、水冷柜机线控开停
当闭合线控开关时,如果系统处于关闭状态,则启动系统;当断开线控开关时,如果系统处于启动状态,则停机。
脉冲式线控开关,当开关动作时,如果系统处于关闭状态,则启动系统;如果系统处于启动状态,则停机。#水冷空调无外机
#空调#
工业空调、风冷空调、分体空调的室内机室外机安装
工业立柜式风冷柜机空调界面操作说明
水冷柜机微电脑控制界面的按键说明