1总则1.0.1为保证生活垃圾卫生填埋场(以下简称“垃圾填埋场”)防渗系统工程的可靠性和安全性,防止垃圾渗沥液渗漏对周围环境造成污染,制定本标准。
1.0.2本标准适用于新建、扩建和改建的垃圾填埋场防渗系统工程的设计、施工、验收及维护。
1.0.3垃圾填埋场防渗系统工程的设计、施工、验收及维护除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
3防渗系统工程材料3.1一般规定3.1.1垃圾填埋场防渗系统工程中使用的材料可包括黏土材料和土工合成材料。压实黏土防渗层施工所用的土料应符合下列规定:
1粒径小于0.mm的土粒干重应大于土粒总干重的25%;
2粒径大于5mm的土粒干重不宜超过土粒总干重的20%;
3塑性指数范围宜为15~30。
3.1.2填埋场用土工合成材料可采用高密度聚乙烯(HDPE)土工膜、土工布、膨润土防水毯(GCL)、土工复合排水网土工滤网、高密度聚乙烯(HDPE)管材等。
3.2高密度聚乙烯土工膜3.2.1用于垃圾填埋场防渗系统工程的高密度聚乙烯土工膜除应符合现行行业标准《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》CJ/T的有关规定外,尚应符合下列规定:
1膜的厚度不应小于1.5mm;
2膜的幅宽不宜小于6.0m。
3.2.2当防渗要求严格或垃圾堆高度大于20m时,宜选用厚度不小于2.0mm的高密度聚乙烯土工膜。
3.2.3高密度聚乙烯土工膜的外观要求应符合表3.2.3的规定。
表3.2.3高密度聚乙烯土工膜外观要求
3.3膨润土防水毯3.3.1用于垃圾填埋场防渗系统工程的膨润土防水毯应使用钠基膨润土防水毯,可选用天然钠基膨润土防水毯或人工钠基膨润土防水毯。选用的钠基膨润土防水毯除应符合现行行业标准《钠基膨润土防水毯》JG/T的有关规定外,尚应符合下列规定:
1单位面积质量不应小于g/m2;
2膨润土体积膨胀度不应小于24mL/2g;
3抗拉强度不应小于N/mm;
4抗剥强度不应小于65N/10cm;
5渗透系数应小于5×10-11m/s;
6抗静水压力0.4MPa/1h,无渗漏。
3.3.2应根据防渗要求选用粉末型膨润土防水毯或颗粒型膨润土防水毯,防渗要求高的工程中应优先选用粉末型膨润土防水毯。
3.3.3应保证膨润土平整度,并防止缺土。
3.3.4垃圾填埋场防渗系统工程中的膨润土防水毯应表面平整,厚度均匀,无破洞、破边现象。针刺类产品的针刺应均匀密实,并应无残留断针。
3.4土工布和土工滤网3.4.1用于垃圾填埋场防渗系统工程的各种土工布和土工滤网应符合国家现行有关标准的规定。
3.4.2高密度聚乙烯土工膜保护层应使用非织造土工布,并应符合现行行业标准《垃圾填埋场用非织造土工布》CJ/T的规定,且规格不应小于g/m2。
3.4.3用于盲沟和渗沥液收集导排层的反滤材料,可使用土工布或土工滤网,且规格不宜小于g/m2。
3.4.4用于反滤的材料应使用土工滤网,土工滤网应符合现行行业标准《垃圾填埋场用土工滤网》CJ/T的有关规定,且规格不宜小于g/m2。
3.5土工排水网3.5.1用于垃圾填埋场防渗系统工程的土工排水网应符合现行行业标准《垃圾填埋场用土工排水网》CJ/T的有关规定。
3.5.2土工排水网的导水率选取应根据蠕变折减因素、土工布嵌入折减因素、生物淤堵折减因素、化学淤堵折减因素和化学沉淀折减因素等确定。
3.5.3土工排水网宜使用高密度聚乙烯材质,纵向抗拉强度应大于8kN/m。
3.5.4土工复合排水网中土工网和土工布应预先粘合,且粘合强度应大于0.17kN/m。
3.6高密度聚乙烯管材3.6.1用于垃圾填埋场防渗系统工程渗沥液收集导排系统、渗沥液检测层及地下水收集导排系统的高密度聚乙烯管材应符合现行行业标准《垃圾填埋场用高密度聚乙烯管材》CJ/T的有关规定。
3.6.2应根据导排需求选择开孔管或实管。其中,开孔管宜用于收集,实管宜用于导排。
3.6.3管材的内外表面应清洁、光滑、无气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端应切割平整,并与管轴线垂直。
4防渗系统设计4.1一般规定4.1.1防渗系统工程设计应符合填埋场工程总设计要求。应依据填埋场总体设计进行分期和分区,可分期实施。
4.1.2防渗系统工程应能够在填埋场的使用期限和封场后的稳定化期限内有效地发挥其功能。
4.1.3防渗系统工程应防止垃圾渗沥液污染地下水和地表水,并应防止地下水和地表水对防渗系统造成破坏。
4.1.4垃圾填埋场填埋库区防渗层上的渗沥液水头不应大于0.3m,防渗层底部应与地下水年最高水位保持1m以上的距离。
4.1.5垃圾填埋场的场底和四周边坡应满足整体及局部稳定性的要求。防渗系统应为垃圾填埋堆体提供稳定支撑。防渗系统各材料层之间的摩擦力应保证垃圾填埋堆体稳定。
4.1.6当垃圾填埋场使用垂直防渗帷幕时,其类型可选用水泥-膨润土墙、土-膨润土墙、塑性混凝土墙、高密度聚乙烯土工膜-膨润土复合墙等。垂直帷幕防渗应符合国家现行有关标准的规定。
4.2防渗系统4.2.1防渗系统的设计应符合下列规定:
1应选用可靠的防渗材料及相应的保护层;
2应根据垃圾填埋场地形设置渗沥液收集导排系统,防止渗沥液蓄积,渗沥液导排系统应具有长期高效的导排性能;
3垃圾填埋场工程应根据水文地质条件的情况,设置地下水收集导排系统,地下水收集导排系统应具有长期的导排性能。
4.2.2防渗系统结构可分为单层防渗系统结构和双层防渗系统结构。单层防渗系统基本结构应包括渗沥液收集导排系统、防渗层及上下保护层和基础层。双层防渗系统基本结构应包括渗沥液导排系统、主防渗层及上下保护层、渗沥液检测层、次防渗层及上下保护层和基础层。应根据需要设置地下水导排系统和反滤层。
4.2.3防渗系统衬里结构类型应根据垃圾填埋场工程地质与水文地质条件进行选择,可采用黏土衬里结构和人工合成材料衬里结构。
4.2.4黏土衬里结构可包括天然黏土衬里结构和人工改性压实黏土衬里结构,并应符合下列规定:
1当天然基础层饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s,且场底及四周衬里厚度不小于2m时,可采用天然黏土作为防渗层的衬里结构;
2当天然黏土层不满足要求时,可对天然黏土层进行人工改性压实,并应达到等效防渗性能要求。
4.2.5人工合成材料衬里结构应采用高密度聚乙烯土工膜和膜下黏土层紧密衔接实现复合防渗,高密度聚乙烯土工膜下可设置膨润土防水毯代替部分黏土层。
4.2.6位于地下水贫乏地区的防渗系统可采用单层高密度聚乙烯土工膜衬里结构,也可采用高密度聚乙烯土工膜加膨润土防水毯形成的复合防渗衬里结构。防渗层下方应设置黏土保护层。
4.2.7在特殊地质及环境要求较高的地区,应采用双层防渗结构。上层防渗层应为主防渗层,下层防渗层应为次防渗层,二层中间应设置渗沥液检测层。