目前直膨式空调的运行原理包括风冷直膨式空调和水冷直膨式空调,为了解决更多场景使用,还具备全新风直膨式空调。(如有不对请及时更正,文字较多请耐心观看)
1、风冷直膨式空调
(1)工作原理:工作原理在制冷时和空调的工作原理相似,只不过在室外机部分以风扇代替冷凝器的冷凝放热,而是通过风扇将室外空气吹过散热片,将制冷剂中的热量散发到室外。
(2)包含范围:一般常见的壁挂式、柜式、天花机式、吊顶式空调都可以做风冷直膨系统。
(3)使用场景:日常的风冷式直膨空调适合只是需要控制温度的场所,对其他方面(如温湿度、空气质量)没有大要求的场所,诸如住宅、小型商业建筑、办公室等可以选用风冷直膨式空调,大型一点的场所也可以定制大功率风冷直膨式空调,还有缺乏水资源的干燥地区。此外,还可以选择定制的风冷恒温恒湿直膨式空调、风冷洁净式空调等不同功能的风冷直膨式空调。
2、水冷直膨式空调:
(1)工作原理:采用水冷技术,以冷却水作为冷源,将制冷剂在冷凝器中冷却,通常水冷直膨式空调需要连接冷却塔或者冷水机组来完成完整的机身运行结构。(现在一般水冷直膨式空调一般连接水冷机组,诸如满液式螺杆冷水机组、风冷螺杆冷水机组等)。
(2)包含范围:能够连接冷水机组的空调,诸如部分环保式空调、机房精密空调、VRV多联变频空调、工业空调系统以及部分中央空调系统。
(3)使用场景:具备需要大量与高效制冷并且可以提供水资源的场所;诸如大型商业中心(包括大型购物中心、百货公司、超市等场所)、大型办公楼的使用、工厂和拥有工业设施的场所(生物制药厂、精密仪表仪器生产厂、机械设备公司等)、计算机机房和通信设备房、医疗机构、大型会议中心和剧场、部分要求比较高的大型酒店和宾馆都可以使用。
3、直膨式全新风调:
(1)工作原理:直膨式全新风空调主要由新风段、初效段、混合段、表冷段、电加热段、加湿段、送风均流段几大部分组成。新风段将室外空气引入段体内,经由装有G4初效空气过滤器的初效段之后与混合段的回风相结合,处理好的新风经由表冷段进行热交换,再经由加湿段进行湿度处理最后进入室内并排除室内空气,保持室内空气质量和控制室内温湿度。
(2)包含范围:全新风直膨式空调目前有家用新风空调、全新风恒温恒湿空调、全新风(回风)一体机的机组功能型号。
(3)使用场景:作为工业用的全新风直膨式空调,一般适用于对空气质量有高要求的场所,医院的实验室、手术台、大型室内体育馆、大型建筑和商场、学校、生物制药、食品电子、光学设备等行业场景。
(4)风冷直膨式主要负责室内温度的调节,而新风直膨式在调节温度的同时还可以保持室内空气的新鲜度。