水简介

首页 » 常识 » 诊断 » 取水泵船如何安装
TUhjnbcbe - 2023/8/6 21:09:00

取水浮船船体经板车运输到达目的地后,通过吊运下货到指定安装点进行浮船的拼接。按设计布置总平面图,采用分块式拼装方法,船体与船体间通过专用浮船连接拉杆分别将单个船体拼接完成,再在拼接点进行焊接加固,待整体拼接完成后外侧进行加箍处理,进一步提升船体拼接后的牢固性。

2.泵类及阀类安装

先把泵类及阀类起吊到船上,再把船上各输水管吊到船上。

(1)水泵安装

1.1、安装一般要求

1)认真熟悉设计图纸及厂家技术资料,由工程技术人员编写详细的作业指导书,并向施工人员作全面的技术交底。组织相关人员协同厂家进行设备开箱验收,针对供货清单逐件核实,做好开箱记录。

2)应按水泵及辅助设备生产厂家提供的安装说明书和图纸进行安装

3)将水泵安装位置根据总布置图,先找准安装点,用调整其间斜垫铁的方法校正水平。并适当拧紧地脚螺栓,以防走动。

取水泵船安装-湖南中大节能泵业

4)校正电动机轴与水泵的同心度,使两轴成一线。在两连轴器外圆的不同心度允差0.1mm,端面间隙沿周的不均匀度允差0.3mm(在连接进水管路集体运行后再分别校核一遍,仍应符合上述要求)。

5)对于配备公共底座的泵机组安装,需要重新检查泵和电机轴的同心度及倾斜度,符合要求后再调整底座与混凝土基础间的楔形垫铁,来校正泵机组水平。

6)根据施工图纸连接好进水管路,变径。

1.2、质量要求

1)水泵与电动机安装水平度允许偏差0.1mm/m,垂直度允许偏差0.1mm/m。

2)泵体出口法兰与出水管中心先偏差0.5mm,进口法兰与进水管中心偏差0.5mm。

3)泵轴与传动轴同轴度允许偏差0.03mm/m。

4)泵座、进水口、出水口、变径等法兰连接的部件的相互连接应紧密无隙。

取水浮船-湖南中大节能泵业有限公司

(2)、阀门安装

2.1阀门安装前按设计要求核对型号,并按介质核对流向,确定其装方向,水平管道上的阀门,其阀杆安装在上半周范围内,阀门安装后位置应美观,便于维修和检查。

2.2法兰阀门安装时,法兰之间应平行、同心、螺栓紧固力矩均匀适度,避免用力不匀造成损坏。

2.3安全阀门安装时,首先保证垂直,调校条件不同的安全阀

在管道投入运行时,及时在系统内进行调校,安全阀在工作压力下不得有泄漏调校合格后填写《安全阀调整试验纪录》。

3.管路安装

各管路按照总布置图,管路在泵船的安装位置对应好,再安装。

4.泵房

1)根据立柱的尺寸,先安装立柱,再拼装泵房,门窗按标准来制作。

2)水泵间装吊车,及行车。

5.40米双摇臂输水管安装

1)输水管先把分开的三段组焊好,在焊接的位置,外包钢板加强,焊接牢固。

2)输水管起吊,先安装泵船一头,另一头再安装到岸上支墩上。

1
查看完整版本: 取水泵船如何安装