北京哪家医院治白癜风最好 https://disease.39.net/bjzkbdfyy/250516/c5vhwtx.html机房空调系统的目标是保证机房内空气温度、湿度、压力、清洁度、噪声等参数在规定范围内,确保信息系统设备安全稳定运行。
空调系统需要连续运行,以保持机房的恒温恒湿。空调系统将从机房以各种方式加热到大气中,这就决定了机房内的专用空调制冷系统具有多种形式。可根据数据中心的特点选择不同的空调系统。那为何越来越来多的新建机房都全面采用水冷空调系统给机房降温呢?
(1)水冷空调系统的组成及工作原理
水冷式与风冷式的区别在于增加了水冷式冷凝器,整个压缩机的制冷循环在室内机内进行。压缩机吸收的热量通过水冷式冷凝器输送到供水系统,然后通过水循环分散到室外。室外部分主要有两种方式:开放式循环和封闭式循环。开式循环系统由室内机、开式冷却塔、泵及相关管道组成。室内吸热后的高温水经冷却塔冷却后返回水冷式冷凝器。开式冷却塔内的水和空气直接接触换热,效率高,但循环水蒸发损失大,相对较脏,需要定期补水和水处理。在寒冷地区,露天冷却塔系统冬季需要注意防冻,需要有防冻措施,冷却塔关闭时需要排水。闭式循环系统由室内机、闭式冷却塔(干式冷却器)、泵及相关管道组成。
闭式冷却塔内液体不与空气直接接触,换热效率低,占地面积比开式冷却塔大,但水系统清洁,水处理简单,失水量小。冬季采用闭式循环系统,可采用一定比例的乙二醇水溶液,避免冬季解冻问题,也可称为乙二醇冷却方式。对于水系统,整个数据中心可以低成本使用冷却水循环系统,但冷却水系统成为整个空调系统的单点故障,因此在安全要求较高的甲级机房,需要采用双向冷却水系统的设计。
水冷机组的优点:
[1]有了水系统,室内机和室外机之间的距离基本上是无限的;
[2]室外机占地面积较小;
[3]空调机组在厂内设有制冷系统,现场连接水管后即可投入使用。一般来说,现场安装不会影响制冷系统的稳定性,水冷式冷凝器有利于压缩机的稳定运行;
[4]水冷式房间空调器可以分阶段灵活施工,但冷却水系统需要一次性投资。
缺点:[1]数据中心有水循环系统,威胁数据中心的安全运行,需要建立漏水检测系统和防护措施;
[2]建设项目比较复杂,需要具备机电安装资质的施工企业完成;
[3]日常维护工作比风冷式复杂;
[4]冷却水系统有一个单点故障。在可靠性要求较高的情况下,需要进行冗余设计,如双回路冷却水系统。