据报道,近日,有网民在长江网武汉城市留言板反映一件稀奇事mdash;mdash;江汉区金色雅园1期有一位业主,在小区里打了一口ldquo;井rdquo;取水,把井水引进室内的水冷式空调,降温效果还挺好。不少业主得知后,议论纷纷,有业主提出:此举是否合规,会不会有安全隐患?
8月2日上午,记者来到该小区。小区物业工作人员介绍,在小区业主群看到上述消息,物业上门查看发现,是一位老人在自己的小院里打ldquo;井rdquo;取水,是否合规,物业也不清楚,要向相关部门咨询。街道城管接到投诉后曾来小区查看,也表示没法认定是否合规。
记者在该小区涉事楼栋看到,该栋1楼住户门前都有一个小院,网民反映的ldquo;水井rdquo;位于其中一个小院中。打ldquo;井rdquo;的业主是70多岁的朱先生。
老人自己打的ldquo;水井rdquo;。
据其介绍,前年,他花费一天时间,用钢管制作成钻头,在院子里打了一眼直径8厘米,深约3米的ldquo;井rdquo;,取水浇灌小院里的花草。ldquo;2.6米深就有水了,今年我又加深了2米,供水空调使用,现在有约5米深。rdquo;
对于邻居的顾虑,朱老先生说,他退休前是一家化工厂的总工程师,对水电工程等都非常了解。他打的这眼ldquo;井rdquo;,口径小,深度浅,出水量也非常小,不会对地基等造成影响。
ldquo;水井rdquo;取水用的水泵。
记者看到,朱老先生门前放置着一台小型水泵,通过该水泵,井水被抽取到室内的一台水冷式空调内,水经过循环后,通过出水管排出到小院的地面上。该水泵抽取的水流较小,有时会中断。
老人家中的水冷式空调。
朱老先生说,最多时,1个小时能抽水约1立方米。地下5米的水温约21℃,通过室内的水空调循环后,能把室温降到二十六七℃,且水空调非常省电,水泵加空调总用电量相当于两台电风扇。
记者查询得知,据《武汉市地下水管理办法》规定,取用地下水的单位和个人,应当向水行*主管部门提出取水许可申请,办理取水许可证,并依法缴纳水资源费。家庭生活和零星散养、圈养牲畜饮用等取用地下水,年取水量在立方米以下的,不需要申请取水许可。
对此,江汉区水务局工作人员表示,前期已接到居民反映,执法人员将前往现场调查,要通过具体调查情况判断此举是否合规。
江汉区水*监察大队工作人员介绍,该业主使用的水冷式空调,属于地源热泵空调,一般只有大型商业或写字楼使用,还是头次遇到居民自制自用。
记者了解到,水冷式空调,通常使用地下水循环进行供冷和供暖。一般地下30米处的水温为十八九度左右,夏天可抽取地下水制冷,冬天则可抽取地下水供暖。
根据《武汉市地下水管理办法》规定,要确定该水井具体用水量,如果年取水量超过立方米,就需要申请办证,否则就属违规。ldquo;一般20至30米深,才认定为井。rdquo;
该工作人员表示,不建议市民私自打井,尤其是在自来水管网覆盖区。他说,城市地下空间复杂、管网密布,私自打井容易破坏管网,也可能对建筑构造造成影响。另外,地下水未经处理达不到日常生活使用标准,居民自行打井用水也存在安全隐患。(来源:人民日报)