自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置以及管道、供水设施等组件组成的,它是一种能在发生火灾时自动喷水直到扑灭火灾为止的一种消防系统,按理来说这种系统都是火灾发生了才会使用到,理应来说是很少有可能出现故障的,这是错误的想法,自动喷水灭火系统即使不使用它也会有一些常见的故障发生,而且这些故障还需要及时处理,下面给大家分享自动喷水灭火系统的常见故障及处理方法!
自动喷水灭火系统有哪些常见故障?常见故障有哪些处理方法?
常见故障一:管网不能保压处理方法:管网不能保压一般是由于末端放水阀未关紧或各相关止回阀止不住水,还有湿式报警阀阀芯关不紧以及室外预埋主管由于长时间受到腐蚀使管道锈穿,处理以上故障可先将放水阀拧紧,然后放水泄压后启主泵加压,有的时候可能阀芯有杂物堵住阀芯,启泵冲一下就可能会恢复,室外预埋管网可进行分段排查。常见故障二:稳压泵启动频繁处理方法:稳压泵启动频繁一般是由于管网不能正常保压引起,当管网压力小于稳压泵设定启动压力时水泵就会启动,管网压力高于稳压泵停泵压力时就停泵,稳压泵的启停一般不经消防报警主机控制的,直接由接在管网上面的可调压力开关控制。常见故障三:水泵启动后管网加不上压处理方法:一般除水泵本身故障外最常见的有二种,第一种是管网内空气太多,对管网进行先排气再启泵加压,第二种是水泵在地面,水池在地下,水泵与水池相连的管网下面有个吸水底阀,由于吸水底阀止不住水,管网内都是空气,启泵后不能打开吸水底阀,吸不上水,水泵为空转,所以加不上压,对吸水底阀进行检修。常见故障四:消防中心远程不能启停水泵处理方法:①线路开路或断路,对线路进行检查维修,看原来放线时有无备用线路;②非标联动柜接钮开关接解不良或多线控制盘线路松动和多线控制盘坏,对设备进行检查维修;③现场或联动柜上面的24V继电器接触不良和烧坏,以及与多线控制盘配套用的切换模块线路松动和模块损坏,对线路进行检查,对设备进行更换;④多线控制盘、联动柜未打在手动或水泵控制箱未打在自动状态(或万能开关接触不良)。常见故障五:现场控制柜不能启停水泵处理方法:①如果是因为保险管烧坏导致现场控制柜不能启停水泵,请更换保险管;②如果是因为热继电器动作后没有自动复位导致现场控制柜不能启停水泵,可尝试手动复位;③如果是因为启动接钮或万能转换开关接触不良导致现场控制柜不能启停水泵,请检修启动接钮或万能转换开关、④如果是因为中间继电器或接触器损坏导致现场控制柜不能启停水泵,请检修或更换中间继电器、接触器;⑤如果是线路接触不良导致现场控制柜不能启停水泵,检查线路看哪段接触不良并及时维修。常见故障六:水泵打在自动状态时就会启动水泵处理方法:①消防中心联动柜或多线控制盘手动启动后未停止(或不小心撞到后自已不知道);②压力开关动作联动水泵启动(不经过报警主机可直接联动水泵);常见故障七:喷头爆裂时的处理方法处理方法:①关闭本层信号阀、打开本层末端放水阀;②关闭水泵、稳压泵主电源或将水泵打在手动状态;③用消防水带将水接到室外或洗手间;④做好防水措施,以免水流入电梯井或其它地方损坏物品,并将电梯开到上层暂时停用;⑤待水放完后更换喷头,并打开信号阀,启动水泵进行加压;⑥末端放水阀先进行排气完后关闭阀门对管网加压;⑦管网压力正常后停泵并对管网进行检查有无漏水处;⑧恢复电梯运行,清理现场。不单只是自动喷水灭火系统有这些常见故障,其他消防系统也会有不同的常见故障,平时应该多维护保养,及早发现这些故障,当火灾发生时才不会造成更严重的损失。