对空调系统每年应进行一次工况测试,以及时掌握系统各主要设备的性能,并对空调系统设备进行一次有针对性的整修和调整,保证系统运行稳定可靠,不带病工作。
一、专用空调设备的维护内容
(1)空气处理机的维护
1)机房专用空调均有清洁空气用的空气过滤器,机组长期运转时,空气过滤器必然会积累大量尘土,必须经常做清理,以防止因尘土积累过多而阻塞过滤器,造成气流量减少,蒸发器内制冷剂蒸汽过热度减小,蒸发压力降低,影响制冷效果。严重时蒸发器表面结霜,未蒸发完全的制冷剂液体进入压缩机,造成压缩机损坏。空气过滤器属于损耗品,须定期清洁、更换;清洁、更换周期视机房内的空气质量情况确定,要尽量避免在空气过滤器报警的时候再更换或清洁过滤器。
2)表面清洁,风机转动部件无灰尘、油污。
3)送风机如有异常响声,应停机检查风机叶片有无异物或损坏,轴承是否有发热损坏,如果是带传动的风机,还须检查带是否松动,如果带已松须及时上紧;风机带属于损耗品,须定期更换,周期为1~2年。
4)过滤器清洁、滤料无破损、透气孔无阻塞和无变形。
5)蒸发器翅片应明亮无阻塞、无污痕。
6)翅片水槽和冷凝水盘应干净无沉积物,冷凝水管应畅通。
7)送、回风道及静压箱无跑、冒及漏风现象。
(2)风冷冷凝器的维护。
1)室外冷凝器(或干冷器)须定期检查,不能有塑料袋、废纸等异物阻塞冷凝器翅片影响散热;如果翅片上积有太多尘土影响通风散热时,须及时对其进行清洗,否则会造成压缩机排汽压力过高。
2)风扇支座紧固,基墩不松动,无风化现象。电动机和风叶应无灰尘、油污和扇叶转动正常,无抖动和摩擦。
3)定期用钳形电流表测试风机的工作电流,检查风扇的调速机构,看是否正常。
4)电动机的轴承应为紧配合,发现扇叶摆动或转动不正常时应进行维修或更换。
(3)制冷部分的维护。
1)用高、低压气压表测试制冷管路的高、低压压力,发现问题及时排除。
2)蒸发器表面不可控结露或出现结霜时,说明蒸发器内蒸发压力偏低。首先检查通风量是否减少(空气过滤器被堵,送、回风风路有阻碍物等),再检查制冷循环回路是否存在阻塞,此时,挂上高、低压压力表,检查高压端排气压力与回液压力是否一致或接近。如果排气压力明显高于回液压力,则说明系统有阻塞(阻塞处表面会有明显的温度降,这是阻塞点处的制冷剂内部压力降造成的表面温度变化,通过手摸就可以查到,这种现象通常发生在回液段,压缩机的排气段,由于温度过高,不宜手摸,避免烫伤),最容易发生阻塞的位置是干燥过滤器(系统在施工过程中没有做好清洁工作),通过更换干燥过滤器可以解决。如果系统流动正常,则再检查膨胀阀是否损坏,如均正常,则可判断为系统缺少制冷剂,对系统进行补充直至蒸发压力恢复正常(加注制冷剂时,需注意不要在压缩机吸汽端加注液体制冷剂,以防止“液击”。现在大部分直接蒸发制冷(DX)的机房专用空调采用的均是涡旋式压缩机,可以不必考虑“液击”的问题,但是加注液体制冷剂也需要缓慢进行)。对于采用RC制冷剂的机组,由于此种制冷剂是混合型的,加注时必须是液体制冷剂。
3)在充人氟利昂之前,要先检查系统是否有泄漏,由于润滑油和氟利昂是互溶的,通常在制冷剂泄漏的地方,会有油污出现,通过检查油污点,可以迅速找到泄漏位置,如有条件也可以使用检漏仪确定具体的漏点。
4)压缩机排气压力过高时,首先按风冷冷凝的维护步骤进行检查,再检查冷凝器(或干冷器)风机是否能正常工作,冷凝器放置地点通风是否顺畅,如均正常,则可判断制冷剂充入量过多或制冷系统内混有不可凝性气体(空气或氮气等)。制冷剂充人量过多,表现为当压缩机停机时,温度和压力均同时下降,此时放掉适量制冷剂即可(当制冷剂含氯氟烃类产品时,建议尽量将排放的制冷剂回收,以减少环境的污染),如系统中混有不可凝性气体时,则表现为压缩机开机后压力、温度上升较快,停机时,温度降低较快而压力降低较慢,此时,须通知生产厂家的技术人员前来解决。
5)发现压缩机有异象时,应尽快通知厂家来处理,如振动、响声过大时,宜考虑尽早更换。由于氟利昂制冷剂在高温时,会产生酸,这将会腐蚀新换的压缩机的电机的电气绝缘,所以要尽可能避免在压缩机烧毁的时候再更换。在更换压缩机时,干燥过滤器须一并更换,更换压缩机时,由于压缩机本身带有的润滑油足够整个系统运行使用,但是系统里保存的制冷剂里已经包含了大量的原有润滑油,因此在新换上压缩机时,还需要观察压缩机润滑油的液位窗。必要时,需要释放掉部分润滑油,以避免压缩机负荷过重。压缩机更换后,局部必须要做抽真空干燥处理。如果是已经烧毁的压缩机,还需要考虑在系统上做除酸的处理,具体实施方案,需要找厂家协商解决。
6)定期观察视镜内氟利昂的流动情况,判断有无水分,是否缺液。
7)检查冷媒管固定位置有无松动或振动情况。
8)制冷管道应畅通,发现堵塞及时排除。
(4)加湿器部分的维修。
1)加湿最好使用软化水。如无条件对加湿供水进行软化,电极式的加湿器须对加湿罐定期清洗水垢(清洗周期要根据当地的空气湿度及水质的硬度来确定),以保持电极板良好的导电性能;如果当地水源导电率偏低,或使用纯净水做加湿时,对于电极式的加湿系统,加湿罐中的水因电流太小无法沸腾时,可往水中添加适量食盐以增加导电率。电极式加湿的加湿罐属于损耗品,罐体内的水垢应定期清理,尤其在秋季、冬季和春季,加湿系统的负荷比较重时,如果水垢不能得到及时清理,将会严重腐蚀电极,此时加湿罐就需要更换(即使是使用软化水,电极也会被腐蚀,只是减少的清洁水垢的工作量,当电极腐蚀严重时,加湿罐也需要更换)。
2)保持加湿水盘和加湿罐的清洁,定期清除水垢。
3)检查给排水管路,保证畅通,无渗漏、堵塞现象。
4)检查电磁阀的动作,加湿负荷电流和控制器的工作情况,发现问题及时排除。
5)加湿的上水系统是机房跑水的主要风险之一,机房内应在机房专用空调的底部做防水处理,并做好漏水检测,与此同时,还需要漏水检测与加湿上水的总阀门做好联动,机房内一旦有漏水报警,需要立刻关断整个机房加湿系统的上水总电磁阀。
(5)冷却系统的维护。
1)冷却循环管路畅通,无跑、冒,各阀门动作可靠;定期清除冷却水池杂物及清除冷凝器水垢。
2)冷却水泵运行正常,无锈蚀,水封严密。
3)冷却塔风机运行正常,水流畅通,播洒均匀。
4)冷却水池自动补水、水位显示及告警装置完好。
(6)电气控制部分的维护。
1)定期检查报警器的声、光报警是否正常,接触器、熔断器有无松动或损坏,发现问题及时排除。
2)检查电加热器的螺钉有无松动,热管有无尘埃,如有松动和尘埃应及时紧固和清洁。
3)用钳形电流表测试所有电动机的负载电流,测量数据与原始记录不符时,应查出原因,进行排除。
4)检查继电器和电子元件有无损坏和变质,发现问题及时更换。
5)用测量回风温度,偏差超出标准时,应进行调正。
6)测量设备的保护接地线,如果引线接触不良,应及时紧固。
7)测量设备绝缘,检查导线有无老化现象。
(7)传感器的校正。
1)机房专用空调的传感器长期暴露在流动的空气中,在尘土、水汽的长期作用下,传感器的数值会发生漂移,使得机房内温湿度的显示和控制产生误差。为减少传感器数值误差对机房温湿度的影响,传感器可进行定期校正。尤其是在同一较大的机房内有多台单独的机房专用空调时,传感器的误差可能会造成一部分空调在制冷或除湿,而另一部分空调在加热或加湿。
2)传感器校正需安排专业的工程师,确保是准确的温湿度计。可以使用水银的或酒精的干湿球温度计;如有条件,可每隔1~2年校正一次。
二、集中式空调设备的维护
(1)制冷机组的维护。
1)制冷循环回路要保持足够量制冷剂,调节阀动作可靠,系统内无脏污、结冰、堵塞和渗诵。
2)压缩机与电机的同心度要符合技术指标,轴封漏油量不准超出规定指标,运转应正常。
3)能量调节机构灵活严密,指示准确。
4)润滑油泵运行正常,油路畅通,油量足,无泄漏,定期检测润滑油品质;设备停用期间每半月应启动一次油泵,运转20~30min。
(2)制冷系统的维护。
1)冷媒循环回路流量充足,各支路分配均匀,压力和温度正常,自动补给装置完好;调节阀作用可靠,管路畅通无跑、冒。
2)冷媒循环泵运行正常,无锈蚀,水封严密。
3)二次风除尘过滤装置要经常保持清洁,调节机构灵活可靠。
4)定期检查风机电机的润滑及转动方向,保证足够的空气循环量。
5)保证送、回风通道畅通。
(3)冷却系统的维护。
1)冷却循环管路畅通,无跑、冒,各阀门动作可靠;定期清除冷却水池杂物及清除冷凝器水垢。
2)冷却水泵运行正常,无锈蚀,水封严密。
3)冷却塔风机、播水器运行正常,水流畅通,播洒均匀。
4)冷却水池自动补水、水位显示及告警装置完好。
(4)水冷式空气处理机的维护。
1)表面清洁,风机转动部件无灰尘、油污。
2)送风机如有异常响声,应停机检查风机叶片有无异物或损坏,轴承是否有发热损坏,如果是带传动的风机,还须检查带是否松动,如果带已松须及时上紧;风机带属于损耗品,须定期更换,周期为1~2年。
3)过滤网清洁,透气孔无阻塞、无变形。
4)送、回风道及静压箱无跑、冒、漏风现象。
(5)电动机、配电及控制系统的维护。
1)各电动机运行正常,轴承润滑良好,绝缘电阻在2M42以上。接线牢固,负荷电流及温升符合要求。
2)熔断器及开关规格应符合要求,温升应不超过标准。
3)各种电器、控制元器件表面清洁,结构完整,动作准确,显示及告警功能完好。
(6)设备操作与运行。
1)严格遵照设备说明书要求,按程序开,关机。
2)掌握设备故障情况时的紧急停机方法和要求。
3)设备运行时,维护人员应做如下工作/p>
听:设备有无异常振动与响声;
嗅:有无异常气味;
摸:使用红外线测温仪测量电动机、高低压制冷管路、油路和电动控制元器件等温度是否正常,有无振荡现象;
看:设备有无打火、冒烟、跑、冒和漏现象,查看冷却水池水位;
巡视记录内容:高(低)压压力、油压、油温、能量调节装置数值、冷却水温、冷冻水温度及压力及各系统负荷电流,发现异常及时处理。
4)设备长时间停用时,要将制冷剂压人冷凝器或储罐内,系统要保持正压;排净供冷及冷却系统用水,防止冬天冻坏管路;切断主配电盘电源。
数据中心基础设施
三、普通空调设备的维护
普通空调设备应能够满足长时间运转的要求,并具备停电保存温度设置,来电自启动功能。使用普通空调应注意:
(1)勿受压。空调器外壳是塑料件,受压范围有限,若受压,面板变形,将会影响冷暖气通过,严重时更会损坏内部重要元件。
(2)换季不用时,清扫滤清器,以免灰尘堆积影响下次使用;拔掉电源插头,以防意外损坏;干燥机体,保持机内干燥;室外机置上保护罩,以免风吹、日晒及雨淋。
(3)重新使用时,检查滤清器是否清洁,并确认业已装上;取下室外的保护罩,移走遮挡物体;冲洗室外机散热片;试机检查运行是否正常。
(4)每季做一次来电自启动功能试验。