11、某地上设置的柴油发电机房内设置1台额定功率为kw的柴油发电机组。按5次/小换气次数计算的通风换气量为3OOOm3/h;釆用风冷柴油发电机,冷却(包括柴油机、发电机冷却和排除排烟道散热)所需风量为m3/h,冷却排风由发电机自带的冷却风扇直接排至室外;发电机房的全部进风由设置于外墙上的百叶自然进风。问:该柴油发电机房的总设计进风量(m3/h),最接近下列何项?
ABCD
12、某项目夏季空调设计冷负荷lOOOkW,拟釆用水冷螺杆式冷水机组。设计工况冷水机组的冷水进出水温度10/5℃,冷却水进出水温度30/35℃;冷水机组名义工况为:冷水进出水温度12/7℃,冷却水进出水温度30/35℃。冷水机组不同冷水出水温度的制冷量修正系数如下表
问:选择冷水机组的合理方案,是下列何项?
A两台名义制冷量均为kW水冷螺杆式冷水机组
B一台名义制冷量kW水冷螺杆式冷水机组
C三台名义制冷量均为kW水冷螺杆式冷水机组
D一台名义制冷量kW、一台名义制冷量kW水冷螺杆式冷水机组
13、某高大空间釆用中部侧向送风,己知送风口为矩形风口,长1m,宽0.2m;送风速度为4m/s,送风温度为30℃,送风口周围的空气温度为20℃。问:该送风射流的阿基米德数(Ar)最接近下列何项?
A0.B0.C0.D0.
14、某集中空调系统釆用离心式循环水泵输送冷水。设计选用水泵工况点为:流量m3/h,扬程50mH2O,配用电动机额定功率为45kW,电动机与水泵同轴直连,水泵的性能、效率变化如下表所示。问:实际运行时,下列表中所列工况中,水泵不能正常运转的是哪一项?
A工况ⅠB工况ⅡC工况ⅢD工况Ⅳ
15、长春某加工车间冬季室内设计温度20℃,相对湿度40%;室内热负荷60kW,湿负荷为0;空调系统的送风量为00kg/h,新风比30%,釆用组合式空调机组,冬季空气处理过程为:新风预热至5℃→混风→空气加热器→干蒸汽加湿。则空调机组预热量(kW)及加热器热量(kW)最接近下列何组数据?
(不考虑风机温升和管道温降附加,长春冬季室外空调计算干球温度为-24℃)
(A)49,85(B)59,90(C)49,(D)59,
16、某空调房间设计参数tn=20℃,冬季围护结构耗热量13.5kW,冬季室外设计参数tw=0℃,房间设计送风量、回风量和机械排风量分别为0kg/h、3kg/h、kg/h。问:空调系统的设计热负荷(kW)最接近下列何项?
(A)13.5(B)16.9(C)27(D)30.3
17、某房间釆用温湿度独立控制空调系统,湿度控制系统采用双冷源空调机组,新风处理风量为3.5kg/s,其系统构成和相关参数如下图,内置制冷系统的性能系数COP=4.5W/W。
问:该湿度控制系统需要集中冷源承担的冷量(kW)最接近下列何项?(按标准大气压计算,忽略风机等温升)
(A)(B)(C)(D)
18、某办公建筑设计冷负荷0kW,冷水机组供回水温度为6/13℃,采用一级泵系统从冷冻站至最远端风机盘管的供回管道的总长度为m。问:所设计的冷水循环水泵允许的最大轴功率(kW)最接近下列何项?
(A)84(B)76(C)60(D)54
19、某冷水供回水温度为6℃/13℃,一级泵冷水机组变流量系统,配置3台制冷量为0kW的同型号冷水机组和对应的3台同型号冷水泵。机组的允许最低流量为设计工况流量的40%。且这时对应的水泵变频调速的频率为25Hz;总供、回水管间设旁通管与电动旁通调节阀,总供、回水管之间的压差ΔP与水泵运行频率f的关系为:ΔP=5f-44(kPa),系统运行过程中冷水机组的供回水温差保持不变,忽略压差旁通管的水阻力并取水容重为lOOOkg/m3。问:选择电动旁通调节阀时所要求的Kv值,最接近以下哪项?
(A)68(B)(C)(D)
20、一台空调用冷水机组,在冷水进/出水温度为12℃/7℃时,制冷性能系数为5.0,实测其压缩机输入功率为kW,己知水的比热容为4.kJ/(kg℃)。问:该冷水机组的冷水流量(kg/s)最接近下列哪一项?
(A)4.8(B)23.9(C)86.0(D).0