水简介

注册

 

发新话题 回复该主题

浅谈ldquo互为备用的生活水泵排 [复制链接]

1#
白癜风治疗花费 http://m.39.net/pf/a_4786504.html

新“民标”——《民用建筑电气设计标准》GB-第3.2.13条规定,互为备用工作制的生活水泵、排污泵为一级或二级负荷时,可由配对使用的两台变压器低压侧各引一路电源分别为工作泵和备用泵供电。

图1新“民标”的新思路

与传统的设计方法相比,新标准提供了一种新的设计思路(如图1所示)。以排污泵为例,其传统的系统图如图2所示。

图2传统的一用一备排污泵主回路

新“民标”对一组一用一备的排污泵、生活水泵可采用配对的两台变压器低压配电系统各引一个电源、各带一台泵的配电方式。考虑到一个电源故障或其他原因停止供电,另一个电源还可以继续工作,保证排污水的能力没有受到影响。因此,这种方案从物理角度将两台泵从电源到低压配电箱及水泵完全分开,可靠性大大提高,减少了双电源转换带来的卡脖子问题。

按照此规定,一次线路相对比较简单(如图1所示),二次线路和传统控制原理图有比较大的区别。图3为国家标准图集《常用水泵控制电路图》16D-3中一用一备排污泵控制电路图。

图3国标图集16D-3中的污水泵控制原理图

按照新标准要求,控制原理图要做相应的调整,调整有几个思路,需要进一步研究。

液位控制共用方案,此时要解决两台泵液位控制电源问题,控制上可以实现。此方案的优点可以节省一套液位计;

第二个方案是不共用液位计,一台泵设置一个液位计,形成两套相对独立的污水泵控制,“互为备用”、“一用一备”通过控制原理图上实现。此优点可以与一次线路相匹配形成物理上的独立,缺点是造价有所提高。

因此,新标准会带来实施方案的改变,也为厂家提供研发新产品的机会。真是应用标准引导产品及产品标准的发展和进步!

炳华话电气

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题